土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱开关前后大小的问题

关于配电箱开关前后大小的问题

发布于:2012-09-03 20:45:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做到一个住宅带商铺,几个商铺面积分别都是100-120之间,负荷每个都算8KW 系数取0.8功率因数取了0.85算出来电流是34A,电表箱出现的空开我取了50A,商铺进线箱我取的是40A,前后降一级,但是总工说开关的选择要是计算电流的1.4倍,那样电表箱出现和商铺的进线总开都要选50A,这样行不行,但是查下10平的穿管BV线载流量只有45啊连50都达不到,到底怎么选开关,BV线确定是用10平的不能变(总工还有个说法 说商铺就四种负荷4 8 12,12KW以上,谁能帮忙解释下为什么就不能取中间的如7KW 9KW之类的- -)

未命名111.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    听我说啊,你现在就按10平方的线穿PVC管就行的。因为铜线有过负载能力,像你说的承载能力只是标准承载,但是你知道2.5平方的铜线能承载多大电流吗?标准为12.5A,实际已经达到20A。所以可行,同理可证。
    2014-02-14 02:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • dqzj1999
    dqzj1999 板凳
    听我说啊,你现在就按10平方的线穿PVC管就行的。因为铜线有过负载能力,像你说的承载能力只是标准承载,但是你知道2.5平方的铜线能承载多大电流吗?标准为12.5A,实际已经达到20A。所以可行,同理可证。
    2014-02-14 02:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】高压电缆的接头能否一盘做成1200米问题?

[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?

回帖成功

经验值 +10