土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调大温差系统是否节能
一般设计时,都考虑冷冻水温差为5℃(7℃~12℃),假如我们提高温差到8℃~10℃,这样就可以减少冷冻水流量,冷冻泵及管网等也会随着减小,这样即可以减少初投资,又可以减少冷冻泵的运行费用,这样岂不是更好,请教各位大虾,我这样分析有道理吗?如果有什么不对的地方,还望赐教.

全部回答(35 )

  • forposition
    大温差的做法:
    1、冰蓄冷超低温送风,供回水2/12度。末端选型减小,除湿量增加,负荷增加。管道减小,保温增加。如北京西环广场、中关村地下长廊。晚上冷水机组用于制冰,出水温度-5度,效率下降20%~35%。白天制冷时出水温度根据系统不同有所不同,我坐过的一个工程是先进冷水机组再进冰池,效率基本不变。
    2、冷水机组出水5度,回水13度,温差8度。末端选型基本不变,管道减小,冷水机组效率下降,约6%~9%。别跟我提效率会更高,好好学习工程热力学里面最基本的逆卡诺循环再来说话,这个论坛上自以为是高手的人不少。
    2008-11-17 11:09:17 来自 PC 评论 举报
  • vf_19s

    虽然偶素Trane的,但是并不是说只有Trane的主机才能做大温差,一台主机在大温差的工况是大多数情况是会比常规温差效率有所下降的,(少数情况是由于原先压缩比偏大,所以效率反而会提升)一台主机适不适合做8度温差,是要看其实际运行效率来计算的。不过对于高效主机而言,大温差所引起主机效率下降是很有限的,而水泵这部分的节能将是相当明显的。现在已经有相当多的项目实例了,新的节能规范也已经在这方面作了修改。
    至于34楼这类的= =b好久以前的帖子,就不要挖坟了吧?你老师有没有教过你,设备要放到系统里看么?连大温差为什么节能都没搞清楚,汗...

    [ 本帖最后由 vf_19s 于 2008-11-17 09:29 编辑 ]
    2008-11-17 09:26:17 来自 PC 评论 举报