土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请叫直燃机的cop值怎么计算啊?

请叫直燃机的cop值怎么计算啊?

发布于:2007-03-02 09:20:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请叫直燃机的cop值怎么计算啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxinping123
    2楼说的没错
     以远大的燃油直燃机为例  制冷量174kw 耗轻油10.6kg/h 轻油的燃烧热值10400kal/kg 水泵耗电1.6kw
    其EER=174/(10.6*10400*1.163/1000+1.6)=1.34
    飘过
    2007-03-06 09:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • mxh20050322
    mxh20050322 板凳
    以前没有接触过,二楼的说法有什么根据吗,燃料热值应该如何取呢,是否考虑燃烧效率
    2007-03-04 18:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多