土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于地暖管材铺设与回填

关于地暖管材铺设与回填

发布于:2012-09-03 13:06:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  1、与设计回路相符合

  2、管道铺设间距与设计相符合

  3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司

  4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM

  5、坚决杜绝出现管道交叉现象

  6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管

  地暖回填层的铺设

  1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工

  2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位

  3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。

  4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

  综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新居。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 非洲穷娃
    非洲穷娃 沙发
    压力4Mpa,太大了吧?应该是0.4Mpa?
    2013-07-23 02:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • paleishi
    paleishi 板凳
    好靓丽的斑猪啊,,,哈哈哈哈哈
    2012-09-07 14:09:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷机组高压报警找不出问题

碰到一个问题,请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组,开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查,冷却水水流量正常,冷凝器很烫,冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时,低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警,压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净,现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了。请师父们帮小弟分析下,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10