碰到一个问题,请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组,开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查,冷却水水流量正常,冷凝器很烫,冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时,低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警,压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净,现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了。请师父们帮小弟分析下,非常感谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • yandongzhi
    yandongzhi 沙发
    还没找到原因吗?
    2012-09-21 16:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • gsbo88
    gsbo88 板凳
    要除水垢
    2012-09-19 19:49:19