0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
【请教】关于模板支撑立杆搭设方式本人现有一个3000*3000柱冒处高支模,通过品茗计算立杆间距最大只能取800*800,而相邻顶板通过计算立杆间距最大只能取900*900,为了现场实际搭设情况(方便水平拉杆与板下立杆连接在一起)我就在柱冒处设置900*900,每个900*900中间额外设置一根立杆(相当于棱形设置),在送专家论证过程中被提出来了,要我们按照计算书中800*800来搭设,如柱冒下按照800*800搭设的话与板下立杆水平连杆及斜撑均不好搭设。所以在此向各位同行大神求助,如果按棱形搭设的话,计算书又该如何修改(在品茗或PKPM安全计算软件中怎样设置数据参数,实在不能设置就说手算又该如何简化受力模型,我慢慢手算得了)。而按800*800布置立杆,现场水平连杆、斜撑、剪刀撑又该如何设置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报