阅读下一篇
[讨论]32米以下二类高层相关排烟该如何设置先看相关条文:一、高规8.1.3 一类高层建筑和建筑高度(超过32m)的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.1 长度超过20m的内走道。8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。二、建筑设计防火规范9.1.3 下列场所应设置排烟设施:3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间;公共建筑中长度大于20.0m的内走道;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有些说需要故障反馈?
不是指通过总线模块启动及反馈.
请高手回答.”
回答:1.需要8根线,原理和直接启动消防泵一样,一般用ZR-KVV8*1.5控制电缆。
2.看你的报警系统用那个厂家,例如用海湾的产品,就有一个多线控制模块,专门用于多线控 制,而其他的厂家就好像没有这个模块,反馈信号是在多线控制器的面板上有指示灯指示运情况,一般用多线控制的设备不用总线模块控制.
回复 举报