变压器事故分析一、事故现象2006 年12 月16 日,检修后电机试车,45KW 再生泵电机烧毁, 试车盘3# 、4#熔断器炸裂, 变电所低压进线断路器跳闸, 该所变压器高压开关保护( 过流、速断) 未动作。二、事故处理经过切断变电所所低压进线刀闸开关,发现电压表指示(AC相) 为150V , 紧急停下送该变电所的变压器。对变压器、电缆绝缘电阻测试为200 兆欧, 测试变压器高压侧直流电阻不平衡系数为0.6%(合格), 变压器额定变比为15(6000/400),实际测试变压器变比AB 相52.94 ,BC相29.103 ,CA 相34.027, 相对误差超出0.5%,变比不合格。判定变压器有故障, 决定更换新630KVA 变压器,于12: 50 恢复送电,送电后一切正常。