发布于:2007-03-01 10:29:01
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
一、事故现象
2006 年12 月16 日,检修后电机试车,45KW 再生泵电机烧毁, 试车盘3# 、4#熔断器炸裂, 变电所低压进线断路器跳闸, 该所变压器高压开关保护( 过流、速断) 未动作。
二、事故处理经过
切断变电所所低压进线刀闸开关,发现电压表指示(AC相) 为150V , 紧急停下送该变电所的变压器。对变压器、电缆绝缘电阻测试为200 兆欧, 测试变压器高压侧直流电阻不平衡系数为0.6%(合格), 变压器额定变比为15(6000/400),实际测试变压器变比AB 相52.94 ,BC相29.103 ,CA 相34.027, 相对误差超出0.5%,变比不合格。判定变压器有故障, 决定更换新630KVA 变压器,于12: 50 恢复送电,送电后一切正常。
07 年1 月16 日,对换下的变压器进行抽芯检查.。测试变压器高压侧直流电阻不平衡系数为0.6%( 合格), 变压器
额定变比为15, 实际测试变压器变比AB 相15.015 ,BC 相15.017, CA 相15.017, 变比合格。检查变压器分
级开关, 其转换时, 感觉较松, 分级接点无明显发热现象。变压器低压侧通电试验和本体耐压试验一切正常。
我单位分析原因为变压器分级开关接头松造成该次事故,个人认为接点松会有明显烧痕,但现场检查无明显痕迹,哪位高手能帮忙分析一下,不胜感激!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报