现在由于变频定压补水系统容易实现控制,已经在各种需要定压的系统普遍应用,但是,变频定压系统在应用上有时还应注意场合,不然的话,会出现很多问题,举例说明:锅炉房分一次水、二次水系统,二次水系统可以用变频调速定压补水系统,而一次水系统由于管道一次水总容积很小,补水量也很少,安装变频调速定压系统后现象是:补水泵频繁启动,一次水压力不稳定,或者补水泵总是在很低的转速运行,实际应用发现,不仅耗电量增加了,还造成水泵寿命减少,故建议:系统小的情况,补水系统采用水泵+定压罐补水系统(希望大家多提宝贵意见),另外变频补水定压系统由于现在日趋成熟的应用,需要我们对他进行更好的分析,达到更好的节能的目的。
  • zhangweidong3366
    说的对,分析的好,系统小的时候确实没必要用变频补水定压。二次网有失水用还可以