土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [采暖]供暖系统节能问题研究(意义重大)

[采暖]供暖系统节能问题研究(意义重大)

发布于:2007-02-28 11:28:28 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
经过四年多的设计实践,发现,由于我们的设计计算普遍保险系数取的较高,造成供暖系统普遍出现大流量小温差运行,而如果能把握比较准确的话,可以在一般的采暖系统通过减小循环泵功率来使系统节能,比如实际运行时有的系统供回水温差为6~7度,而有的系统由于增加负荷等其他原因,供回水温差22~23度照样可以使用户采暖达到标准,而这样大的差距,循环水泵可以在一般设计基础上降低2~3个档次,耗电量可降很多呀,可惜现在运行的都是大泵,痛惜疾首!!!!!这也是许多节能公司能够很容易做到节能的一个杀手锏呀!!!!!本人希望现在的设计人员慎重考虑,为我国节能做出贡献!(同时听取大家宝贵意见)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qcy099
    qcy099 沙发

    现在的水泵一般情况不推荐并联运行,因为能量损失太大,而一个成熟小区一般按照规划采暖面积不会有太大变化,而一旦变化就会变化很大,所以一般设计应该首选一用一备的运行方式,选型时有一定的余量,这样反而会节能。水泵采用变频调速运行,由于在达到供暖效果的情况下,降低了水泵的耗电量,在一定程度上是可以节能,但是也是有很大限制的,根据水泵的运行曲线,水泵的运行状态点如果太低也会造成很大的能源浪费。总之,不管怎么用水泵,设计选用的水泵阅接近实际运行的参数越能节能,当然一个是根据设计人员的经验,一个还要设计人员多看看现场实际情况,尤其是改造工程在改造前的运行参数。
    2007-03-13 11:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • wilsonsport
    wilsonsport 板凳
    设计是按照最不利情况考虑的。在实际运行过程中这种情况很多,因此设计是否考虑了一些运行调节的手段才是反映你的设计水平的。比如采用大中小泵组,或两小一大的泵组,或循环水泵设置变频等等都可以起到根据负荷调节流量,减小电耗的目的。
    2007-03-06 22:16:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[锅炉图纸]有需要锅炉图纸的吗

我这里有全套SZL20-2.5-AII和35吨抛煤机锅炉的全套图纸,用CAD设计的。包含计算资料。是我们厂生产用图纸,直接可指导生产,如有需要请联系,QQ:458669033。MSN:ytyujianhua@yahoo.com.cn

回帖成功

经验值 +10