我们现在在建一个厂房,基本都是照明和加热设备,单体额定功率为50KW,Kx=0.85,cosɸ=0.8,Ijs=80.7A,共计10栋相同的单体,请问外网如何配线,及线径大小,非常感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zsphn6666
沙发
1、是否有外伤。2、做电缆头时是否严格按尺寸做得,在切割半导体时是否下刀过重,伤及绝缘。3、是否密封不好进水。另外电缆头试验现在要求做交流耐压试验或者是0.1赫兹超低频耐压试验,直流耐压试验检测不出电缆头质量,反而对电缆有伤害,特别是交联聚乙烯电缆。
2013-03-12 13:55:12
赞同0
-
lingxuct
板凳
除了电缆质量问题,就是制作工艺不到位,应力管做的不规范。
2012-09-03 17:28:03
赞同0
加载更多回复 举报
楼主说“都做过耐压试验”,可能只做了“直流泄漏”,没有做交流耐压试验。
应力管电场的应力(处理不干净、位置尺寸不对等),直流泄漏是做不出来的。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-3 17:30 编辑 ]
回复 举报