土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配线问题

关于配线问题

发布于:2012-09-02 17:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们现在在建一个厂房,基本都是照明和加热设备,单体额定功率为50KW,Kx=0.85,cosɸ=0.8,Ijs=80.7A,共计10栋相同的单体,请问外网如何配线,及线径大小,非常感谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tflash
    tflash 沙发
    试来一个没有马先画马屌。如果没有别的负荷,按情况变压器应该采用500KVA(按同期率0.8计)。可以考虑三到四路供电,每路馈线按120mm2铝芯电缆或铝芯线(零线也要和相线相同截面)
    2012-09-07 11:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • 江南小生
    江南小生 板凳
    同意2楼意见,必须有总平面图,才可以考虑配电室位置及各单体的配线
    2012-09-07 10:25:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多