各位,如图,“禁止操作”、“跳闸压力”和“合闸压力”在操作回路中分别起到什么作用呢?望解答!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
he灬配电
沙发
没有负序电流之说,从电度表或者综保上可以改他们的极性就可以了。不然就是电流互感器本身问题,检查下互感器。
2014-03-12 01:05:12
赞同0
-
niziqian007
板凳
恩,应该不是极性反的原因。所谓-B电流应该是两相(A、C)CT配置三相电流表,B相电流由A、C相矢量相加而得,所以习惯说-B相电流。搂主可以看看三相电流表的变比等是否正确,然后就是和一次电流对比一下判断这三相电流哪个是真实的,再做进一步判断。