1:弯头倒流叶片在风管大边长多少以上需要加?
2:风管检查孔图纸没有表示,在什么情况下增加?
3:风管上的温度、风量测定孔图纸没有表示,但在什么情况下增加?
4:风管三通调节阀规格怎么表示,假如:直段管为1000*500,分支是800*400,那么三通调节阀应该算800*400的规格嘛?

呵呵,问题不少,请各位老师多多指教,小弟是做预算的,对这些问题很迷惑,谢谢指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • oxiaoyuo
    oxiaoyuo 沙发
    我现在看得一套除尘系统的图纸,风管检查孔开在弯头那个位置。根据图集T614,检查孔有3个型号,该怎么来选择型号呢?我的是内径660MM的管子。我是新手,还望各位大虾指点
    2008-02-21 12:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    1。当管径大于500时加倒流叶片。管径由500至2000,叶片数分别为4至12片。
    2。风管检查孔一般在主管段的直管段加设。
    3。在机组的送回风主管上加设。
    4。这种情况不能用三通调节阀吧?主管和支管的厚度应该一致,即主管1000*500支管800*500,然后再变为800*400。三通调节阀可写成1000*500/800*500。