土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [请教]有值班风机的医院空调系统

[请教]有值班风机的医院空调系统

发布于:2007-02-26 18:16:26 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
下面的示意图是《中央空调》教材上的,请大家帮我分析一下这个]有值班风机的医院空调系统的示意图上所示的正常工况和值班时流程应该是什么样的?

1172484991015.gif

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄药师
    黄药师 沙发
    值班风机是到底怎样工作的啊
    2008-11-10 09:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    余压阀很容易积尘,且无法控制压力。使用时间长了关闭不严。
    呵呵,SARS病人的监护区排风只经过初效就可以了吗?

    可以买一本洁净手术部设计规范。
    2007-03-11 11:08:11

    回复 举报
    赞同0