这样的中央空调系统是否应该装平衡阀?
这样的中央空调系统是否应该装平衡阀?
我们的一个大楼,建筑面积约8万平方,采用的是直燃式溴化俚机组,末端采用的是全空气系统,每个末端机组设计有比例积分调节筏调节水量,水泵采用两用一备,未设二次泵,分水器和集水器设压差控制器以此控制旁同管路上的流量,我不明白的是部分负荷运行是否应该设置设置动态平衡阀
发布于
2007-02-26 10:21:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhaoruofan
平时部分负荷运行时只开一台水泵,听说变频泵的节能效果不是很好,现在有厂家推荐空调节能水泵,以前我说过的,就是能之源公司,网址:WWW.SZNZY.COM对他们的产品有用过的同行么?
2007-03-05 08:34:05
来自 PC
评论
举报
mxh20050322
同意5楼的观点,与其用阀门节流掉剩余压头,不如采用变频水泵,初投资的增加很快就能被节能收回。