土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀管上不装法门怎么办
《锅炉房设计规范》(GB50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管.
依据上面的说法膨胀管上是不能装法门的但是系统在试压的时候怎么办呢?

全部回答(14 )

  • liu117jun
    有利必有弊
    2007-02-28 23:59:28 来自 PC 评论 举报
  • hqstank
    大多数人只知其一不知其二,正常情况是不可以安装阀门的,但在一种情况下是可以安装阀门的,就是供热系统与空调系统共用一个膨胀水箱时,夏季使用空调系统时,须在连接供热系统的膨胀管上安装阀门,与空调系统隔开.
    我没作过空调设计,所以不知道这种方式常不常用.
    2007-02-28 21:00:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 768 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10