土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教空调冷凝水排放
碰到空调冷凝水排放图纸中总笼统说与地漏或拖布池连接, 如何连接 是不是就甩口在滴漏上面 或拖布池上面就可以了?如果那样 整天嘀嗒嘀嗒岂不烦人? 迷惑

全部回答(10 )

  • yyy5401978
    学习了:handshake :handshake
    2008-07-30 09:42:30 来自 PC 评论 举报
  • haizhizi110
    甩口在地漏上面 或拖布池上面就可以了,可在末端接45度弯头,尽量不要与排水管连接,即使与排水管连接,也不能够封堵,一旦封堵,臭气容易跑到风机盘管里面去,楼上有人提议做存水弯,虽然这种方法控制了臭气,却忽略了一点,当风盘所在楼层排水管下部堵塞时,上部楼层排下的污水会顺着冷凝水管回灌到风盘中,如果冷凝水管留有排气孔,那就更惨了,臭水会泡了吊顶,这种情况很少发生,但确实发生过,我们就遇到过,建议大家在以后的施工过程中多家细心。
    2007-02-26 16:55:26 来自 PC 评论 举报