请教冷却塔问题:冷却塔的设计水量和制冷主机的冷却水量之间的关系,有没有什么系数简便计算?据推销冷却塔的说要比制冷主机的冷却水量大1.2到1.5倍之间,这样的说法对不对?谢谢指教!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bj5945
    bj5945 沙发
    推销人员的说法,豪无根据。厂家可能没有对他培训好:lol
    抛开虚标不说,冷却塔有其选型方法。冷却塔与当地的湿球温度有很大的关系。全国各地气候参数相差很大。“据推销冷却塔的说要比制冷主机的冷却水量大1.2到1.5倍之间”这并不是一个放置四海皆准的方法。
    2008-10-07 15:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • red.white
    red.white 板凳
    q=ql*1.2/ct q---冷却水量 ql ---主机冷量 c-----水的比热 T ----------进出水温差
    2008-10-07 09:06:07