阅读下一篇
地板辐射采暖中只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?地板辐射采暖中只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?为什么?规范规定:每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s 。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8 路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。 【条文说明】5.4.11 分水器、集水器总进、出水管内径一般不小于25mm ,当所带加热管为8 个环路时,管内热媒流速可以保持不超过最大允许流速0.8m/s 。同时,分水器、集水器环路过多,将导致分水器、集水器处管道过于密集。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
牛广人
沙发
zxb1951 发表于 2014-8-28 15:03 真遗憾,这么长时间没人答。按理说,无推力补偿器应能补偿内压力,但多少还会有些推力,应该让生产厂提供设 …我就是怕出现你所说的情况。谢谢。
2014-11-28 12:21:28
赞同0
-
zxb1951
板凳
请问:无推力补偿器的轴向推力是什么造成的,如何计算?如果轴向推力还是很大,怎么能叫无推力补偿器?
2014-09-01 14:17:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报