土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板辐射采暖中只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?

地板辐射采暖中只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?

发布于:2012-08-30 15:08:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板辐射采暖中只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?为什么?
规范规定:每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s 。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8 路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。 【条文说明】5.4.11 分水器、集水器总进、出水管内径一般不小于25mm ,当所带加热管为8 个环路时,管内热媒流速可以保持不超过最大允许流速0.8m/s 。同时,分水器、集水器环路过多,将导致分水器、集水器处管道过于密集。

可如果只有一个环路加热管也需要加分集水器吗?加的话分集水器起什么作用?求解释

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hongliu20032001
    什么房间类型这么小,只有一个环路?
    确是一个环路当然不用啦,浪费!
    2012-09-05 22:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • longxin881012
    longxin881012 板凳
    规范规定每个环路,有依据吗?还有我看了银川一项目的图纸,一个环路的也加了分集水器,加的话不知道起什么作用,是不是浪费啊?很费解!
    2012-08-31 10:40:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高大厂房采暖负荷计算

求高大厂房采暖负荷如何计算,厂房高11米,面积将近20000平米,温度要求5度。请有经验的朋友指点一二。谢谢!

回帖成功

经验值 +10