正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
测量时变比误差在规定范围内.直阻远大于出厂直和同批次的产品!请大虾指教@!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
20倍的最大限值系数是指一次电流在额定电流的20倍之内其二次电流与一次电流成线性比例,也就是可以准确测量和保护.
短路稳态电流为8900A,是对应CT的热电流.CT的热电流一般是以1S计算的.一般的小比值CT达到约10KA有些困难,需要特殊.现在已经有小比值CT(50/5)可以做到31.5KA/1S了.如则合为4S(假定你的系统短路时间为4S)则为15.75 KA/4S,完全满足你的要求.
另外,如果你只做保护不做精确测量,可以选择大一些的CT.如200/5的,正常做就可以满足热电流的要求.
回复 举报