土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器变比选择与额定准确限值的矛盾如何解决?

电流互感器变比选择与额定准确限值的矛盾如何解决?

发布于:2007-02-22 16:02:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?

1172131323028.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 互感器
    互感器 沙发
    如果8900A是热电流,40/5A是可以达到要求的,做到16kA/s都可以。订货时提出要求就行了。
    2007-02-25 18:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • jk_00
    jk_00 板凳
    好象是概念错误.
    20倍的最大限值系数是指一次电流在额定电流的20倍之内其二次电流与一次电流成线性比例,也就是可以准确测量和保护.
    短路稳态电流为8900A,是对应CT的热电流.CT的热电流一般是以1S计算的.一般的小比值CT达到约10KA有些困难,需要特殊.现在已经有小比值CT(50/5)可以做到31.5KA/1S了.如则合为4S(假定你的系统短路时间为4S)则为15.75 KA/4S,完全满足你的要求.
    另外,如果你只做保护不做精确测量,可以选择大一些的CT.如200/5的,正常做就可以满足热电流的要求.
    2007-02-25 10:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器直阻会不会影响正常运行

测量时变比误差在规定范围内.直阻远大于出厂直和同批次的产品!请大虾指教@!

回帖成功

经验值 +10