土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器直阻会不会影响正常运行

互感器直阻会不会影响正常运行

发布于:2007-02-20 19:24:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
测量时变比误差在规定范围内.直阻远大于出厂直和同批次的产品!
请大虾指教@!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yxx5319
    yxx5319 沙发
    直阻远大于出厂值和同批次的产品,这说明内部接头又开焊接触不良的现象存在,长时间运行缺陷部位发热使缺陷恶性循环,最后造成电流互感器烧损甚至爆炸。
    2007-03-25 21:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • szg514
    szg514 板凳
    同批次产品,不应有这个问题,如果出现了,说明工艺性不好,同时可能
    存在某些隐患。
    2007-02-26 08:56:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器故障诊断与修理.pdf

图纸简介: 变压器故障诊断与修理.part1.rar 附件名:20072201171949331697.rar 文件大小:8789K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10