土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 10KV干变,配有温度控制仪表电源?

10KV干变,配有温度控制仪表电源?

发布于:2007-02-21 22:38:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10KV干变,配有温度控制仪表,高于设定温度跳高压柜.请问,其工作电源220V直接取自变压器的低压侧吗?如果变压器发生故障跳高压柜了,现场温度表不显示了,不利于分析故障原因.
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    一般安装于10kV干变上的温控器主要用于控制干变风机,除非铁心多点接地或铁心质量问题,其余干变超温其一、二次侧保护装置均可保护,所以温控器多接于低压侧,但如高压柜有控制电源,则温控器电源可接于控制电源上。
    2007-02-22 22:24:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

600MW汽轮发电机励磁机正极碳刷振动大

600MW汽轮发电机励磁机正极碳刷振动大,碳刷磨损严重,碳刷有掉角现象,负极正常。

回帖成功

经验值 +10