土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表的符号问题

电表的符号问题

发布于:2012-08-30 01:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一电表符号DDSIY-10(40)A,这里的10表示什么呀?还有一个问题,入户线要求10平方的线,是不是在楼梯间配电箱内就不许用10平方以下的线了?(楼梯间配电箱是电表集中箱,主电源进电表箱,经过电表,在经过微型开关,在入户)。我主要问的是电表进出线和接微型开关的线。谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cdefgab548581
    cdefgab548581 沙发
    奥,谢谢了。
    2012-08-31 16:33:31

    回复 举报
    赞同0
  • wuxiang133
    wuxiang133 板凳
    10(40)A 即表示电度表的基本电流为10A,额定最大电流为40A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x10(40)A。 10㎡以上 必须的
    2012-08-30 08:31:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:住宅公共照明应急照明箱问题~

最近做的一个住宅,根据新版(2011版)住宅电气设计规范,住宅每层的公共照明(包括楼梯间、电梯前室、公共走廊灯),在电气竖井内每3层设置一个应急照明箱,为3层的应急照明供电。但是遇到一个审图机构:审图人员认为,住宅电气设计规范是说楼梯间的照明可以几层合用一个应急照明箱,不包括电梯前室照明,所以我们的设计是不对的,说我们就没有好好看规范。应该根据民规要求,每一个防火分区即每层设置一个应急照明箱。不知道大家在做设计时,这部分是如何考虑的?

回帖成功

经验值 +10