土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:住宅公共照明应急照明箱问题~

请教:住宅公共照明应急照明箱问题~

发布于:2012-08-29 21:31:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做的一个住宅,根据新版(2011版)住宅电气设计规范,住宅每层的公共照明(包括楼梯间、电梯前室、公共走廊灯),在电气竖井内每3层设置一个应急照明箱,为3层的应急照明供电。但是遇到一个审图机构:审图人员认为,住宅电气设计规范是说楼梯间的照明可以几层合用一个应急照明箱,不包括电梯前室照明,所以我们的设计是不对的,说我们就没有好好看规范。应该根据民规要求,每一个防火分区即每层设置一个应急照明箱。
不知道大家在做设计时,这部分是如何考虑的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    可以几层一个防火分区,但需和建筑专业协调防火分区的划分,因为每个防火分区需专用回路配电。
    2012-09-10 17:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • tianweizhao30
    tianweizhao30 板凳
    这一条规范更明白了,谢谢。
    2012-09-03 08:46:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2级负荷的疑问

2级负荷的疑问:二级负荷应由两个电源供电,即应由两回线路供电 2回路与2个电源的区别?当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆段供电,其每根电缆应能承受100的二级负荷,这2根电缆上端接在哪?敷设有设么要求?谢谢!

回帖成功

经验值 +10