我公司一台6KV,6000KVAR的电容器,整组投入时经常把一台高压配电站用的直流屏的高频开关模块烧毁,而且全厂该变压器下面的所有变频器都显示过电压,变频器跳闸,我们怀疑是母线电压瞬间升高,或者是谐波,哪位高人帮忙指点指点,先谢了,祝新年愉快,猪年发大财!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jianjian7312018
    楼主以报告形式告之领导,以发函的形式要求施工方处理。我同意分组投运。
    2007-05-21 17:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • ningtai1973
    ningtai1973 板凳
    谢谢各位。我们的电容器是有串联电抗器的,一次投入6000KVAR是供电局设计的,现在没法再改了,我们当时跟他讲分组投入,没法子单位和他们关系差,人家不理睬。