土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水管立管有异响声音可能是什么原因?
基本情况是:立管沿外墙敷设,冷冻设备在一楼靠外墙处新建的一个小机房,机房顶有水泵连接冻水管直接沿外墙上到二楼和三楼以上,立管有异响,听着是一下一下的“呯呯”的声音,另外室内末端空调机房前面一段冷冻水管震动的厉害,会是什么原因?麻烦各位帮助分析一下咯,谢谢!

[ 本帖最后由 zzdxcys 于 2012-8-30 12:32 编辑 ]

全部回答(7 )

  • alpha_cheung
    要排气,水击原因。
    2012-09-01 16:12:01 来自 PC 评论 举报
  • 风轮
    管道空气太多,排气。
    2012-09-01 11:55:01 来自 PC 评论 举报
加载更多