土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!急!急!燃气发电机升压给公网供电

急!急!急!燃气发电机升压给公网供电

发布于:2012-08-29 14:52:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一棘手问题,装置区内安装两台燃气发电机(2x400KW),2台燃气发电机并列运行,发出0.4kV的电压,距离配电室约200米,起初用公网(10kV)经变压器降压向装置区负荷供电,当装置区内的工艺流程正常运行后产生燃气(这个装置去主要生产燃气),生产的燃气再启动燃气发电机并且给装置区内的负荷供电(装置区内负荷约为450KW),并且燃气发电机发出的多余电在经过变压器送到公网上(用的是同一台变压器,也就是变压器既当做升压变压器油当做降压变压器),向公网买电。有谁从事过此类项目,望赐教,有这方面的图纸更好,小弟急用,谢谢!急!急!急!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wgchang
    wgchang 沙发
    那位大哥有这方面的相关电气图纸或者电气系统图可否给小弟看看,小弟邮箱: wanggc_119@163.com,小弟再次感谢!
    2012-08-31 13:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “(2x400KW),2台燃气发电机并列运行,发出0.4kV的电压,距离配电室约200米”

    如果不用升压变,800KW将有1500多电流,200米距离的线路损耗不得了,一台1000KVA变压器也就11W,二年的损耗就能争回!

    系统图吗,简单,发电机本身有控制柜吧(应该包括同期装置)?出线接到低压柜800A断路器下,机房用电也从低压柜接出来。变压器低压总开关1600A,高压侧看怎么配置,只一台变压器,如果电力部门同意,装一付跌落式熔断器也行。
    2012-08-31 13:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500KW康明斯柴油发电机组接地有三种

为了确保人身安全和电力系统工作的需要,通柴人们对500KW康明斯发电机组接地有严格的要求。其接地方式有工作接地、保护接地和保护接零三种。   1.工作接地    工作接地是将中性点接地,其目的是:    1)降低触电电压。对于中性点不接地的系统,当一相接地而人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.7倍以上;而对于中性点接地系统,触电电压就降到接近或等于相电压。    2)迅速切断故障设备。对于中性点不接地的系统,当一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,不能确保人身安全。而对于中性点接地的系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅速动作,断开故障点。

回帖成功

经验值 +10