土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱设置高度?

消防水箱设置高度?

发布于:2007-02-15 17:57:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消防水箱设置高度?是比最不利点消火栓高7m吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zw7758851314
    zw7758851314 沙发
    高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

    2007-02-24 21:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaofeng_ren
    这个问题,我还没有遇到过!我认为不要求屋顶消防水箱高出屋顶实验栓7米。理由:首先要明确屋顶实验栓的用途,它是用以检查消防水泵运行状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能时使用的,而不是要求屋顶消防水箱高出屋顶实验栓7米来让其栓口有一定的水量流出!
    个人认为解决办法:先和消防局沟通,说说自己的意见,实在不行的,估计要加增压措施了!
    2007-02-24 13:55:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设置消防增压稳压泵,就可以不设置气压罐增压。

设置消防增压稳压泵,就可以不设置气压罐增压,可以吗?为什么?

回帖成功

经验值 +10