6+1层纯住宅,其下有地下车库,住宅部分与车库的楼梯各自独立.住宅的楼梯只到0.00m车库设有自喷.消火栓,请问住宅部分是否设消火栓.GB50016-2006防火规范,8.4.3-1条,一层设,其层层应设,包括地下层吗???请知道的朋友说说看.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yanglan
沙发
为防止稳压泵频繁启动,可以设置一个稳压罐,
2007-02-26 10:35:26
赞同0
-
xiaoxiaofeng_ren
板凳
首先要知道自己设置的目的。其设置就是为了系统增压,设置消防增压稳压泵,可以为系统增压,设置气压罐(当然也要设置增压泵),也可以为系统增压。正常情况下,我们设置两个增压泵和一个气压罐,其为防止稳压泵频繁启动。
2007-02-25 09:38:25
赞同0
加载更多当然可以不用设置,这样平时的能耗就比较大了