土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教:真空冷凝器的设计 (急)

请教:真空冷凝器的设计 (急)

发布于:2007-02-14 12:07:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请教:真空冷凝器的设计 (急)
我现在正在为酒精分离装置设计一套真空冷凝器,分离装置的工作温度为60度,抽出量最大为120立方蒸汽每小时,20%为酒精80%为水,要求真空度小于5毫巴,拟定以下两种真空冷凝器的设计方案,请各位专家指点。
方案1)
50L真空冷凝罐(内置列管冷凝器)
-A端-接: 列管冷凝器-压缩冷凝机组(R22,工作温度-5℃)
-B端-接: 旋片式真空泵(油封)
-c端-接: 冷凝液储罐-排出

优点:真空度低,可选用小型真空泵,能耗低
缺点:真空泵油封一旦被破坏,停机恢复困难。

方案2)
水环式真空泵(利用抽出液密封)
-A端-接: 热交换器-冷水机组
-B端-接: 大气喷射泵

优点:含水蒸汽不会破坏真空
缺点:冷凝效果有限,真空度受限

我倾向于方案2,请各位专家指点,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuruixue
    liuruixue 沙发
    谢谢各位指点, 现在我正考虑方案3):

    方案3-螺杆干泵
    极限压力:0.1 TOrr,
    优点:简便,效果好,真空度低,工作性能稳定,避免后续工艺
    缺点:价格贵,出口高温(出口温度在135°C)
    设计考虑利用出口高温介质,通过热交换器对系统进行加温,(系统为酒精/水溶液,入口温度25度),同时达到干泵出口冷却降温的效果(出口压力常压)。
    问题:易燃易爆蒸汽(20%为酒精80%为水),会不会危险?

    现在倾向于方案3,请各位专家指点,谢谢
    2007-03-22 13:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • fei302006
    fei302006 板凳
    真空度不一定要到5MBAR啊,液环泵一般能到80KPA,这时温度可上来一点,也同样可以分离啊
    2007-03-16 23:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

莫名其妙烧压机

我有几套5P四出风空调陆续压机全烧掉了怀疑是电的问题但是经检查电压400V 线径4平方  可以说正常可是用摇表量三项均对地短路 但是还能合的上闸要是说因为压机短路 但是交流接触器未吸合呀我发现好多机器都存在这个问题搞的我一头雾水大家帮帮忙了

回帖成功

经验值 +10