土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 莫名其妙烧压机

莫名其妙烧压机

发布于:2007-02-12 21:22:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我有几套5P四出风空调陆续压机全烧掉了
怀疑是电的问题
但是经检查电压400V 线径4平方  可以说正常
可是用摇表量三项均对地短路 但是还能合的上闸
要是说因为压机短路 但是交流接触器未吸合呀
我发现好多机器都存在这个问题
搞的我一头雾水
大家帮帮忙了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ygw001
    ygw001 沙发
    请大家注意楼主说:“要是说因为压机短路 但是交流接触器未吸合呀”,也就是未通电就“烧”了电机(可是用摇表量三项均对地短路 但是还能合的上闸 ),所以,我好像感觉是测量出来的“烧电机”现象,楼主是自己吓唬了自己。
    2007-05-14 20:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangkun2008521
    原因有可能是因为在安装的过程当中不规则移动导致压机接线段子脱落,致使压机内部有漏电,俗称"碰壳"故有可能出现上面的情况,也并不是莫名其妙的!!!