土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求助】水池水平施工缝漏水怎么处理

【求助】水池水平施工缝漏水怎么处理

发布于:2012-08-28 11:35:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前在建的一个大水池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的措施?
另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小部分渗水现象。这个又该怎样解决。
望各位大大赐教了!
IMAG0141.jpg
IMAG0143.jpg

IMAG0141.jpg


IMAG0143.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • hcy182403928
    hcy182403928 沙发
    沿着裂缝凿成八字口,用水冲洗干净,再用环氧树枝按照说明配比调制好以后封堵八字口,最后外面用水泥砂浆批一下就不会漏水了。
    2013-07-17 20:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • jeremyscott1972
    新人来学习下!
    2013-07-17 19:44:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土梁拆模时间是?

昨天去现场,发现问题:施工方6天把模版就拆除了,但是底模没有拆,因为好多梁的跨度都是大于8米的(另外大跨度梁地下原来是用五根钢管支撑底模的,结果施工方还拆了两个。),再就是6d的检测报告上显示的强度已经达到了77%>75%,但是<100%,但是底模又没有拆除,所以就出现了问题,感觉很矛盾,监理方也很恼火。 我作为设计方,想知道这样的施工做法到底合理吗? 这样拆模能保证混凝土以后的强度吗?

回帖成功

经验值 +10