如題,如變比300/5,10P10,所保護回路的短路電流不可大于300x10=3000A,否則,影響准確度,可能引起誤動,但短路電電流通常都大於20K啊,如何解決此問題,請高手指點,謝謝!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
woshiniyeee
沙发
我自己来回复,经过几天的学习,我个人觉得不管是大电流接地系统和小电流接地系统,发生不对称故障时都会有零序电压产生。在中性地直接接地系统:开口三角电压100V,但是一旦接地的那台主变跳开后,电压上升至300V
2012-09-05 18:21:05
赞同0
-
woshiniyeee
板凳
不对哦,非有效接地系统应该有零序电流的,它是经过接地点和对你对地电容形成的回路。