土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怀疑此表格的载流量不正确,求判断

怀疑此表格的载流量不正确,求判断

发布于:2012-08-28 09:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • zhdj9628
    zhdj9628 沙发
    工具书不一样,同等温度下和同样布置下载流量差异还是比较大
    参考参考就可以了
    2012-09-03 15:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    恩,我看BV线就有点偏小,况且这载流量 没有温度等条件
    2012-09-03 12:27:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教关于分支电缆截面选择问题?

最近遇到一审图机构的审查意见,是关于住宅预分支电缆选择问题。(图纸配电回路250A开关,干线电缆150截面,长90m,,分支电缆3*35+2*16,在竖井内,长2m左右。)审查意见如下:1)根据低压配电设计规范要求,首段保护电器至电缆载流量减小处距离大于3m时,应在载流量减小处加保护电器。因干线长度超过3m,应加保护。(后与审图机构交涉,其认为即使支线加了开关保护,开关前也有一段减小截面的分支线,故加开关保护没用,参见第2)条)。

回帖成功