土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教关于分支电缆截面选择问题?

求教关于分支电缆截面选择问题?

发布于:2012-08-27 23:40:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到一审图机构的审查意见,是关于住宅预分支电缆选择问题。(图纸配电回路250A开关,干线电缆150截面,长90m,,分支电缆3*35+2*16,在竖井内,长2m左右。)审查意见如下:
1)根据低压配电设计规范要求,首段保护电器至电缆载流量减小处距离大于3m时,应在载流量减小处加保护电器。因干线长度超过3m,应加保护。(后与审图机构交涉,其认为即使支线加了开关保护,开关前也有一段减小截面的分支线,故加开关保护没用,参见第2)条)。
2)根据审图机构培训资料,分支电缆应采用不小于干线电缆截面1/2截面电缆,方可满足要求。(后经咨询,审图机构认为分支电缆与主干线最好是等截面,并告诉我他见到的预分支电缆都是等截面的)
不知道大家在设计时是怎么考虑的,请高手解答一下~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • daguang816
    daguang816 沙发
    这一条确实有时让设计头疼,我也遇到这样的审图公司
    2013-08-30 14:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • wluber
    wluber 板凳
    谢谢~审图人员坚持自己的理解是对的,还说规范写的很清楚了~我实在拗不过他~
    2012-08-29 21:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频串联谐振试验装置

对电缆打耐压 用的是变频串联谐振试验装置 其原理我已经研究的差不多了 但是 今天做试验时 看到激励变压器上面写的输出电压为1kv 但是 分压器反馈回来的是22kv (这个22kv是可以设置的) 个人感觉 是不是电感电容储存的电呢? 不太明白原理 麻烦高人指点一二 还有个菜鸟级问题 就是 单相220v电 怎么经过变频电源 会产生380v的三相电呢?

回帖成功

经验值 +10