最近做试验 给过电压保护器打压 老师傅说 既可以用交流打 也可以用直流打不太明白 为什么都可以 为什么还要用直流呢?设备为10kv断路器的过压保护器 可以用直流12.7KV 交流打到28KV就放电 请教 这是什么原理
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jeffme521
沙发
电抗器与试验品(电缆的电容量)就是串联在一起的呀
2012-08-28 09:20:28
赞同0
-
lingxuct
板凳
串联谐振,电抗器与电容器串联后,变压器输出电压加在串联电容和电抗器上(楼主原理图不正确),变频电源是可以调节电压的(变压器一次电压),二次电压加在谐振回路的一部分中,使谐振回路升压。
2012-08-28 08:24:28
赞同0
加载更多而且这个接线图 和实际我们做试验时的接线都一样的 原理图应该没有错吧
还有 从图纸看 二次电压应该全部加在谐振电路上吧
区管可否赐教一下 能帮忙画个原理图吗