正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
最近做试验 给过电压保护器打压 老师傅说 既可以用交流打 也可以用直流打不太明白 为什么都可以 为什么还要用直流呢?设备为10kv断路器的过压保护器 可以用直流12.7KV 交流打到28KV就放电 请教 这是什么原理
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句而且这个接线图 和实际我们做试验时的接线都一样的 原理图应该没有错吧
还有 从图纸看 二次电压应该全部加在谐振电路上吧
区管可否赐教一下 能帮忙画个原理图吗
回复 举报
回复 举报