对电缆打耐压 用的是变频串联谐振试验装置 其原理我已经研究的差不多了
但是 今天做试验时 看到激励变压器上面写的输出电压为1kv 但是 分压器反馈回来的是22kv (这个22kv是可以设置的) 个人感觉 是不是电感电容储存的电呢? 不太明白原理 麻烦高人指点一二

还有个菜鸟级问题 就是 单相220v电 怎么经过变频电源 会产生380v的三相电呢?

asdasdasdasdasdasdasdas.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jeffme521
    jeffme521 沙发
    电抗器与试验品(电缆的电容量)就是串联在一起的呀
    而且这个接线图 和实际我们做试验时的接线都一样的 原理图应该没有错吧
    还有 从图纸看 二次电压应该全部加在谐振电路上吧

    区管可否赐教一下 能帮忙画个原理图吗
    2012-08-28 09:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    串联谐振,电抗器与电容器串联后,变压器输出电压加在串联电容和电抗器上(楼主原理图不正确),变频电源是可以调节电压的(变压器一次电压),二次电压加在谐振回路的一部分中,使谐振回路升压。
    2012-08-28 08:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过电压保护器

最近做试验 给过电压保护器打压 老师傅说 既可以用交流打 也可以用直流打不太明白 为什么都可以 为什么还要用直流呢?设备为10kv断路器的过压保护器 可以用直流12.7KV 交流打到28KV就放电 请教 这是什么原理