水源热泵机组,供,回水温温差2--2.5度

发布于:2007-02-11 20:26:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个工程:问题是这样的,水源热泵机组,供,回水温温差2--2.5度,一般供回水温差为5度,一楼作为商场,冬天室温为18度,相比较2,3楼作为商场就很暖和了可达22度多,一楼售货员感觉18度有点冷.就以上原因我也分析了下:因为1.空调循环泵太快,也就是泵的选型不合理.2回风量不够,造成热量散不出去.3,末端空调器的选型或制作有问题,造成散热面积不足4送风口的个数少 5,水管路有短路 6,甲方超市大门口朝西北方向,门口有4台风幕机,有个条形皮帘 7,一楼超市中间有一自动扶梯,本身热空气密度小,热空气走向是建筑的上部,造成1.2.3.楼温度的差异.
不知道各位同行就本问题还有什么高招没有,帮我也分析下,解决温差小的问题?????

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gooddisc
    gooddisc 沙发
    设备选型不一定有问题,可能是在设计的时候考虑不周,没看绿现场的建筑结构特点,是热量跑2楼去了。
    2007-02-22 01:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • yalibiao
    yalibiao 板凳
    应当是新风加大的问题
    2007-02-15 14:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。