土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 宾馆客房等电位接地引下线问题

宾馆客房等电位接地引下线问题

发布于:2007-02-10 20:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:现设计一宾馆,一个楼层有客房很多间,每个卫生间都要设局部等电位连接,局部等电位连接箱接地引下线如利用柱钢筋会有很多处,是否可以从电气竖井接地干线引出一干线(40X4镀锌扁钢)再与各卫生间等电位箱连接.两种方法都可以的话哪种更好?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cjbo1230
    cjbo1230 沙发
    我们这里施工一般都选第一种的,方便,省材料
    2007-02-11 18:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • cllwzj
    cllwzj 板凳
    柱钢筋主要用于避雷引下,如果雷击电流太大,反而会将部分电流沿着避雷引下线传至卫生间,使卫生间设置等电位的功能失去意义,本人以为后一种方式较好。
    2007-02-11 17:13:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功功率补偿开关跳闸

我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。

回帖成功

经验值 +10