土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率补偿开关跳闸

无功功率补偿开关跳闸

发布于:2007-02-10 17:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 1000kv
    1000kv 沙发
    兄,360kVAR的电容器建议分组呀,分为2组,每组180KVAR。否则投运时涌流太大,弄的不好开关要爆炸的,360KVAr电容器一下子投切时电压波动也太大呀
    2008-12-21 13:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • jiguang117
    jiguang117 板凳
    电容配置的确太大了,实际上很多单位连变压器容量的30%配置都使不了.
    2007-03-28 20:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工变主接线图(恳请大家指正)

施工变主接线图(恳请大家指正)指出问题,提出意见,不胜感激。

回帖成功

经验值 +10