土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解电容补偿问题

求解电容补偿问题

发布于:2012-08-27 14:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1台630KVA变压器负载只有140A左右,电容柜无投切,但A相显示超前-0。9,BC相正常0。93 ,供电局无功计量表是有功的两倍多,取样线、电容都查过了,负载(本身只照明空调等)全部关掉,则ABC三相都超前,5月前都正常,6月份至今才有此现象;另一路630(高压来自同一公变)负载只有60A左右,电容柜未投入,但补偿器显示A、C相超前,B相正常供电计量表无功计量不太多,不知何故,请各位专家指点,谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cn01268835
    cn01268835 沙发
    控制器是220V还是380V?220V电压和电流取样是同相,380V的是异相,你看的功率因数是在哪看的?供电部门的表?还是自己的?如果取样线都没接错的话,无用电情况都超前一般是电流互感器的取样线接反了,将控制的电流取样线互换试试
    2012-08-30 11:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    你单位的配电柜出线全是电缆出现吧,如果是这样,电缆的容性电流较大,也相当与电容在补偿。
    2012-08-30 10:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气设计关于变配电系统的疑问

不知道帖子怎么都发不出去。审核过,我发一楼。

回帖成功

经验值 +10