土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教大神们!末端空调不制冷!

求教大神们!末端空调不制冷!

发布于:2012-08-26 21:33:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。
请问:要怎么处理啊!
我们目前怀疑
1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。
2.管路弯曲距离有点长。
注:以前空调效果都是好的。只有一点现在客房开的没以前多。但设计的时候应该考虑到这方面了。还有现在把-1-5的阀门关小50%。效果还是不好!请大神们帮研究下!谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyaiyan
    yuyaiyan 沙发
    谢谢大家!已找到问题所在的可能性。
    1.在前几个月有清洗冷冻机组,在那时产生的空气没弄干净。
    2.因为盘管处以管路最末端且和管井放空阀高度差不多,造成空气在上面排不出去。
    现解决方案就是把管井的管子加高。
    2012-08-30 19:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • 浩叔聊机电
    能告诉我,你的补水方式是什么?
    2012-08-30 12:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助求助求助求助!!!!!!

一个40*20米的剧场 层高有17米左右 北方地区 冬天采用地暖加空调双热源 空调的风口应该采用球形喷口是嘛???这样的话 风口应该怎样布置啊 还有回风怎样回 ??求各位达人指点

回帖成功

经验值 +10