正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
大家有没有遇到过,膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜的问题啊!!!急急急急急急急急急!!!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tc430zhang
沙发
设公用集管 设存液弯 直管段足够抵消换热管内压力降(蒸发冷) 储液器及压缩机排气管之间设平衡管
2013-07-25 14:19:25
赞同0
-
fengxiang1025
板凳
蒸发冷对管路的长度有要求,太长或弯路太多,可能导致压降不够,回液不畅。
2013-07-25 09:36:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报