土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大连冷冻盐水螺杆机组不制冷问题!!!!

大连冷冻盐水螺杆机组不制冷问题!!!!

发布于:2012-08-25 21:54:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家有没有遇到过,膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜的问题啊!!!急急急急急急急急急!!!!!!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lw1228588617
    lw1228588617 沙发
    请问大连冷冻盐水机加注制冷剂是怎样加注的我不懂?我是一位新手,谢谢!!!
    2013-07-06 19:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • jackysro
    jackysro 板凳
    膨脹閥前結霜 通常是電磁閥半開至於半開原因
    1.液管電磁閥故障 線圈老舊吸力不足 (試試先換線圈)
    2.線圈損壞閥體卡髒東西
    2012-08-26 20:27:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助啊!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!

如题,大家有没有碰到过!!膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜!!

回帖成功