土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防梯集水坑的有效容积计算

关于消防梯集水坑的有效容积计算

发布于:2007-02-08 13:28:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防梯集水坑做在基坑外面,基坑标高-1.6米,那么集水坑的有效容积是否应该从-1.6米开始往下算,-1.6米以上的部分均视为无效容积?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小男188
    小男188 沙发

    是这样的,要不然还叫什么有效容积啊
    2007-02-09 09:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    当然了,停泵水位线下面的容积也不能算.
    2007-02-08 18:54:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规第7.4.6.2款和第7.4.7.2款的想法。

本人做给排水设计不久,请高手指点: 7.4.6.2:消火栓的水枪充实水柱应通过水利计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10: 7.4.7.2:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07mpa。 我以为:最不利点消火栓要产生10m水柱,消火栓栓口所需要的压力为16.5(13.5+1+2)m水柱高度,且16.5>7,故认为高位水箱的设置(采用增压措施)应满足最不利点的压力为16.5m。

回帖成功

经验值 +10