土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规第7.4.6.2款和第7.4.7.2款的想法。

高规第7.4.6.2款和第7.4.7.2款的想法。

发布于:2007-02-07 20:58:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做给排水设计不久,请高手指点:
7.4.6.2:消火栓的水枪充实水柱应通过水利计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10:
7.4.7.2:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07mpa。
我以为:最不利点消火栓要产生10m水柱,消火栓栓口所需要的压力为16.5(13.5+1+2)m水柱高度,且16.5>7,故认为高位水箱的设置(采用增压措施)应满足最不利点的压力为16.5m。
专业负责人认为,单设水箱时采取垫高的方式使最不利点压力达到0.07mpa即可,他的观点:规范上规定不应低于0.07mpa,所以7m就行了。如果设水箱不方便垫高而需要采用增压措施时,才考虑最不利点的水柱不应小于10m。用原话就是,“不加压就7m,加压就加到位”
请各路同行能指点。或QQ:89108717

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • missc
    missc 沙发
    也许是吧。我刚毕业做了3个月,很多地方都不懂。
    2007-02-07 22:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    专业负责人的观点是对头的。
    2007-02-07 21:59:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于换算

请问大家,升和公斤怎么换算

回帖成功

经验值 +10