本人做给排水设计不久,请高手指点:
7.4.6.2:消火栓的水枪充实水柱应通过水利计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10:
7.4.7.2:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07mpa。
我以为:最不利点消火栓要产生10m水柱,消火栓栓口所需要的压力为16.5(13.5+1+2)m水柱高度,且16.5>7,故认为高位水箱的设置(采用增压措施)应满足最不利点的压力为16.5m。
专业负责人认为,单设水箱时采取垫高的方式使最不利点压力达到0.07mpa即可,他的观点:规范上规定不应低于0.07mpa,所以7m就行了。如果设水箱不方便垫高而需要采用增压措施时,才考虑最不利点的水柱不应小于10m。用原话就是,“不加压就7m,加压就加到位”
请各路同行能指点。或QQ:89108717