土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 急!急!今天遇到的急事!

急!急!今天遇到的急事!

发布于:2007-02-08 13:06:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
压缩机排气与U型冷凝器的接法   
经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?
原来的接法是压缩机排气管接到冷凝器上端,冷凝后经过分液头出来,
现在的接法是压缩机排气管接到分液头  现在的问题是现在的接法对系统用什么影响吗?
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    楼主问题的意思是不是将排气和回液接反了?
    我的理解:
    1、一般冷凝器的换热都是按逆流式处理的,即冷媒的流向与风的流向相反。
    如果你把排气和回液接反了,逆流变成顺流了,冷凝后的液体被已经加热过的空气重新加热,冷凝效率将打折扣,回液的过热度将降低。
    2、排气直接进分液头,恐怕气体通过分液孔的阻力会很大,还可能引起噪音问题。
    所以个人感觉楼主的接法不可取。
    一点浅见,不知所答是否所问,望楼主和专业人士指正。
    2007-02-08 13:17:08

    回复 举报
    赞同0