土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 4.复叠式制冷循环

4.复叠式制冷循环

发布于:2012-08-25 12:49:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
4.复叠式制冷循环
采用中温制冷剂的两级压缩制冷机在-65 ℃以下会因吸气压力过低,吸气阀片的阻力对压缩机的容积效率影响增大,制冷量迅速下降。 若采用低温工质,则用常温的水和空气又不能将其冷凝成液体。 因此,此时应采用复叠式制冷循环。
(1)循环系统的组成
复叠式制冷循环由两部分组成,这两部分分别称为高温部分和低温部分。 高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。 这两部分组成各自独立的系统,用一个蒸发冷凝器将这两个系统联系在一起。 蒸发冷凝器既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。 如图5唱5所示,在冷凝蒸发器中高温制冷剂的蒸发使低温制冷剂冷凝。 在复叠式制冷循环中高温部分所采用的中温制冷剂有R22、R134a、R412a、R509等,低温制冷剂有R23、R508等。图5唱5 两个单级压缩系统组成的复叠式制冷循环的系统图
A、B—低、高温部分压缩机;C—冷凝器;D—冷凝蒸发器;E—蒸发器;F—节流阀

  图3.jpg
图5唱5所示的为复叠式制冷循环的系统图。 6—7—8—9—10—6为高温级循环,1—2—3—4—5—1为低温级循环。 高温级的蒸发过程10—6和低温级的冷凝过程2—3—4是在冷凝蒸发器中所进行的。复叠式制冷循环的高温级和低温级可以分别采用单级压缩或两级压缩制冷循环,根据循环方式的不同可以获得不同的蒸发温度。 由两个单级压缩循环组成的复叠式制冷循环,可达-60 ~-80 ℃的蒸发温度,用一个单级压缩系统和一个两级压缩系统所组成的复叠式制冷循环(可以是高温级为单级,低温级为两级,或者相反)可以达到-80 ~-110 ℃的蒸发温度。 冷阱中排放溶剂装置所用的制冷机,或者共熔点温度很低的制品冻干时,其冷阱所用的制冷机,往往需采用复叠式制冷循环。
本文作者 空压机维修,转载请说明来自土木在线。

图3.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3.两级压缩一级节流中间完全冷却循环

3.两级压缩一级节流中间完全冷却循环 上述循环对于用氨作制冷剂时就不合适了。 因为氨的绝热压缩指数大,压缩后的排温高,高压级吸入温度高的蒸气,其排温可能超过允许值。 因此对于氨制冷系统均采用中间完全冷却循环。为两级压缩一级节流中间完全冷却循环的原理图,它与中间不完全冷却循环的不同点在于低压级排气是排入中间冷却器,冷却到中压的饱和温度,高压液体节流后蒸发出来的蒸气也是中压下的饱和蒸气,因此高压级吸入的为中压下饱和温度的蒸气,其温度比过热蒸气低,可保证高压级的排气温度不会过高。两级压缩一级节流中间完全冷却循环系统图

回帖成功

经验值 +10